我厂生产的陶瓷防静电地板整体主要包括防静电资质砖(玻化砖)和钢板材料为主体的,经过特殊的加工而成,瓷砖面防静电地板采用优质冷轧钢板拉伸冲压成型,地板内填充发泡水泥;表面采用优质钢化陶瓷面层,导电胶条封边。。由于其铺装美观,经久耐用,使用寿命明显优于其它贴面地板,因此陶瓷防静电地板被广泛应用于各种高档机房,比如银行机房、电信机房,高档监控计算 机房,微电子生产安装车间,还可以用于高档智能化办公楼等。接下来森美地板的专业施工人员给大家详细介绍一下其施工工艺流程,让大家更清楚的了解陶瓷防静电地板。
陶瓷防静电地板施工工艺
1.防静电瓷砖地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。
2.结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~35㎜,表面应刷一道水泥浆。
3.在水泥砂浆结合层中应按配比加入降阻剂。水泥砂浆和导电粉的重量比为1:0.003。
4.在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带,纵向间距应采用600mm,横向间距应在3000~4800mm之间。铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。
5.铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽-3mm)。
6.在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷砖时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。
7.板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。在洁净厂房中勾缝,应采用不发尘的勾缝材料。
8.用瓷砖铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。地板与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。
9.板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3㎜。
10.防静电瓷砖铺设后,表面应覆盖织物并保持湿润,养护时间不应少于5d。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后,可用清水或3%~15%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗,使表面洁净。
11.待地板表面干燥后,应按要求进行接地连接。
12.静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地;对不具备条件的场地,可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条件而定,室外接地电阻不应大于30Ω。
13.当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地共用一个接地时,系统接地电阻应小于1Ω,且在防雷接地支路以外,静电和其它接地支路应安装防雷击敏感电阻器,以保证安全。